发表于 2020-6-3 18:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
















  
测点
  
检测值
公众曝露限值
是否达标
某小区旁110kV变电站
电场强度
  
(V/m)
0.325
4000
达标
磁感应强度(μT)
0.155
100
某小区旁220kV变电站
电场强度
  
(V/m)
13.13
4000
磁感应强度(μT)
0.498
100




电力系统工频电磁场是极低频场,对人体健康几乎没有什么影响。
我们生活的地球也是巨大的电磁场,也会在人体产生感应电流,但是对身体的影响微乎其微。再看看生活中常见的高频家用电器,手机频率800~900MHz,微波炉频率2400~2500MHz,电脑显示器频率15~90kHz,WIFI频率2.4GHz,这些家用电器产生的电场和磁场往往比变电站产生的电场、磁场强度还要高。




  
测点位置
  
检测值dB(A)
标准限值dB(A)
是否达标
昼间
夜间
昼间
夜间
变电站东围墙外1m
44.0
40.2
60
50
达标
变电站南围墙外1m
45.4
41.1
60
50
变电站西围墙外1m
44.2
40.5
60
50
变电站北围墙外1m
43.9
40.1
60
50
根据近年来新建变电站噪声监测结果,由于技术进步,变压器出厂噪声水平逐年下降,变电站噪声排放值一般都比国家规定限值低较多,对周边居民的日常生活的影响越来越小。
现在变电站一般采取了哪些降噪措施泥?